檢測項目:

供電電壓檢測、噪聲檢測、塵埃檢測、帶電溫升、接地電阻檢測、溫度檢測、濕度檢測、照度檢測、電能利用效率、磁場干擾場強檢測、諧波測試、防靜電點對點電阻、防靜電系統電阻、零地電壓、靜電電位測試、頻率檢測、噪聲、塵埃、溫度、濕度、照度、地毯靜電泄漏、靜壓差、機房環境濕度、C0含量率、C02含量率、室內噪聲、甲醛含量值、機房環境溫度、凈高、零-地電壓、機房內電磁輻射、空間環境檢測、地板高度與地面平整度、地板負重、甲醛釋放量、隔噪措施、室內溫度、濕度、室內電磁環境檢測、空調設備的設置、疏散照明照度、CO含量、視覺照明環境檢測、機房內環境電磁波場強、眩光指數、配線間數量和空間、室內風速、室內空氣質量、機房裝修質量、CO2含量、主要辦公區域頂棚凈高、門寬、門高、應急燈照度、工作面照度、防塵防靜電措施、室內空調環境檢測、地板敷設質量、室內溫度濕度、地板高度與地面平整度地板負重、主要辦公區域頂棚凈高門寬門高、-48V直流電源系統效率、-48V直流電源系統輸入功率因數、-48V直流電源系統輸入電流總諧波畸變率、10kV高壓柴油發電機組、240V/336V整流器、240V/336V直流供電系統、48V整流器效率、48V整流器輸入功率因數、48V整流器輸入電流總諧波畸變率、UPS供電系統、兩路電源模塊的切換時間、中央空調系統變頻技術、中密度機房的氣流組織要求、乙二醇節能技術、交流不間斷電源-效率、交流不間斷電源-輸入功率因數

檢測標準:

1、SJ/T10694-2006電子產品制造與應用系統防靜電檢測通用規范SJ/T10694-2006

2、DL/T664-2016帶電設備紅外診斷應用規范DL/T664-2016

3、YD/T2435.3-2012通信電源和機房環境節能技術指南第3部分電源設備能效分級4.6.2

4、GB50339-2013智能建筑工程質量驗收規范智能建筑工程檢測規程CECS182:2005

5、YDB071.2-2012通信電源和機房環境節能技術指南第2部分應用條件6.8

6、DGJ32/TJ178-2014智能建筑工程施工質量驗收規范

7、GB/T2887-2011《計算機場地通用規范》GB/T2887-2011

8、DL/T664-2016帶電設備紅外診斷應用規范4、5

9、YD/T2543-2013電信互聯網數據中心(IDC)的能耗測評方法5.2

10、SJ/T10694-2006電子產品制造與應用系統防靜電檢測通用規范6.1

11、GB50339-2013智能建筑工程質量驗收規范

12、YD/T3569-2019通信機房供電安全評估方法12

13、DGJ32/TJ177-2014智能建筑工程質量檢測規范

14、GB50462-2015數據中心基礎設施施工及驗收規范12.8

15、YD/T2435.3-2020通信電源和機房環境節能技術指南第3部分:電源設備能效分級4.2.3

16、GB50339-2003智能建筑工程質量驗收規范12.2.4條、CECS182:2005智能建筑工程檢測規程12.6條

17、GB/T2887-2011計算機場地通用規范7.10

18、YD/T3767-2020數據中心用市電加保障電源的兩路供電系統技術要求5.4.7

19、GB50462-2015數據中心基礎設施施工及驗收規范GB50462-2015

20、YD/T2543-2013電信互聯網數據中心(IDC)的能耗測評方法YD/T2543-2013

檢測時間周期

一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。

檢測報告用途

商超入駐、電商上架、內部品控、招投標、高??蒲械取?/p>

檢測報告有效期

一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。

檢測費用價格

因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。

溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

檢測流程步驟

返回列表
上一篇:機電式交流電能表(感應系)檢測項目是什么?
下一篇:帶電作業絕緣鞋(靴)檢測報告如何辦理?