- N +

電源系統檢測檢驗項目標準有哪些?

參考答案:

檢測項目:

電源設備輸出電壓,電源設備輸出頻率,蓄電池端電壓均衡性,斷電持續時間,穩態頻率,穩態電壓,UPS性能,蓄電池浮充電壓,高頻開關電源性能,蓄電池充放電電壓,蓄電池組容量,蓄電池內阻,蓄電池開路電壓,交流電路和直流電路對地、交流電路對直流電路的絕緣電阻,開關電源的主輸出電壓,電源系統報警功能,系統雜音電壓,蓄電池管理功能,遠端維護管理功能,通信電源系統接地,通信電源系統防雷,一般要求,功能要求,工作電壓,電氣連接,機械連接,阻燃性能,電源安全,容量,功率性能,無負載容量損失,存儲中容量損失,高低溫啟動功率,循環壽命,交流電路和直流電路對地、交流電路對直流電路 的絕緣電阻,十五、交通機電工程(3.5) 外觀質量,十五、交通機電工程(3.5) 遠端維護管理功能,十五、交通機電工程(3.5) 電源系統報警功能,十五、交通機電工程(3.5) 蓄電池管理功能,十五、交通機電工程(3.5) 系統雜音電壓,十五、交通機電工程(3.5) 開關電源的主輸出電壓,十五、交通機電工程(3.5) 交流電路和直流電路對地、交流電路對直流電路的絕緣電阻,十五、交通機電工程(3.5) 通信電源系統接地,十五、交通機電工程(3.5) 通信電源系統防雷,通信用高頻開關電源系統,接觸電流和保護導體電流,輸出電壓變化范圍,保護功能(電壓、電流),耐沖擊電流,耐沖擊電壓,輸出電壓波形失真度(正弦波)(電壓),效率,脈沖調制型控制器(電壓),濕熱試驗(溫度、濕度、時間),濕凍試驗(溫度、濕度、時間),欠壓斷開(LVD)和恢復功能(電壓),輸出頻率,充滿斷開和恢復功能(電壓),空載損耗(靜態電流),環境試驗(溫度、濕度),控制器充、放電回路壓降(電壓),熱循環測試(溫度、時間),帶載能力(功率),靜態電流,絕緣性能(電阻),系統電源設備的絕緣電阻,不間斷電源裝置的絕緣電阻,蓄電池和充電設備的絕緣電阻,不間斷電源裝置的運行噪聲,用戶電源箱的絕緣電阻,交流系統輸入技術指標,交流系統輸出技術指標,低溫存儲,低溫工作,外殼防護試驗,太陽輻射,恒定濕熱,振動或運輸,鹽霧試驗,直流系統輸入技術指標,直流系統輸出技術指標,結構與外觀,絕緣強度,蓄電池低電壓保護,輸入過、欠壓保護,輸出短路保護,輸出過、欠壓保護,輸出過載保護,輸出限流保護,過溫度保護,鉛酸蓄電池低溫性能,鉛酸蓄電池充電方法,鉛酸蓄電池容量,鉛酸蓄電池容量恢復性能,鉛酸蓄電池壽命,鉛酸蓄電池高溫性能,防塵試驗,防水,風扇溫控調速,高溫存儲,高溫工作

檢測標準:

1、GB/T 40433-20215.4.3,6.5.3 無負載容量損失

2、UPS YD/T 1095-2018 通信用不間斷電源UPS YD/T 1095-2018

3、GB/T 40433-2021 電動汽車用混合電源技術要求 GB/T 40433-2021

4、YD/T799-2010 通信用閥控式密封鉛酸蓄電池

5、GB/T 15408-2011 安全防范系統供電技術要求

6、JTG 2182-2020 公路工程質量檢驗評定標準 第二冊 機電工程 5.7.2

7、YD/T 1436-2014 室外型通信電源系統 9.3.1

8、GB/T 40433-20215.2 功能要求

9、GB/T 40433-20215.1 一般要求

10、GB/T 40433-20215.4.5,6.5.5 高低溫啟動功率

11、TB10755-2018 高速鐵路通信工程施工質量驗收標準

12、GB/T 40433-20215.5,6.6 循環壽命

13、TB 10418-2018 高頻開關電源性能

14、GB/T 40433-20215.4.2,6.5.2 功率性能

15、GB/T 40433-20215.3.4,6.4.1 阻燃性能

16、YD/T 799-2010 通信用閥控式密封鉛酸蓄電池 YD/T 799-2010

17、YD/T 1058-2015 通信用高頻開關電源系統

18、GB 50339-2003 智能建筑工程質量驗收規范 、 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005

19、GB/T 17626.30-2012 電磁兼容 試驗和測量技術 電能質量測量方法

20、GB/T 12113-2003,IEC 60990:1999 接觸電流和保護導體電流的測量方法

溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

檢測流程步驟

返回列表
上一篇:UPS電源檢測檢驗項目標準有哪些?
下一篇:UPS電源檢測檢驗項目標準有哪些?