參考答案:
空氣源單元式空調(熱泵)熱水機組檢測標準有哪些?檢測報告如何辦理?檢測流程是什么?檢測周期多久呢?做檢測,找百檢!
檢測項目:
冷風熱水聯供*大負荷工況試驗、冷風熱水聯供*小負荷工況試驗、冷風熱水聯供能力試驗、名義冷風熱水聯供消耗功率試驗、一般及結構、外觀要求、冷風熱水聯供*大負荷工況、冷風熱水聯供*小負荷工況、冷風熱水聯供能力、名義冷風熱水聯供消耗功率、噪聲、部分參數、一般及結構、外觀要求、名義空調制冷量、名義空調制冷消耗功率、名義空調制熱量、名義空調制熱消耗功率、名義熱水制熱量、名義熱水制熱消耗功率、電加熱器消耗功率、空調*大負荷制冷運行、空調*小負荷制冷運行、空調凝露、空調凝結水排除能力、空調*大負荷制熱運行、空調自動融霜、熱水*大負荷運行、熱水低溫制熱運行、熱水自動融霜、熱水變工況運行、熱水貯存性能、密封性能(制冷系統)、密封性能(水路系統)、水箱強度、絕緣電阻、電氣強度、泄漏電流、接地電阻、全部參數、一般要求、冷風熱水聯供性能系數、冷風熱水聯供*大負荷工況、冷風熱水聯供*小負荷工況、冷風熱水聯供消耗功率、安全要求、性能要求、熱水存儲性能、結構件耐氣候性、包裝、名義冷風熱水聯供消耗功率、名義冷風熱水聯供能力、標志、熱水自動除霜、空調自動除霜
檢測標準:
1、GB/T17758-2010單元式空氣調節機GB/T17758-2010
2、GB4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》13
3、GB/T17758-2010單元式空氣調節機6.3.4
4、GB/T29031-2012空氣源單元式空調(熱泵)熱水機組GB/T29031-2012
5、GB/T29031-2012空氣源單元式空調(熱泵)熱水機組
6、GB/T21362-2008商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機6.4.4.2
7、GB/T29031-2012空氣源單元式空調(熱泵)熱水機組5.1
8、GB/T21362-2008商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機GB/T21362-2008
檢測報告用途
商超入駐、電商上架、內部品控、招投標、高??蒲械?。
檢測時間周期
一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。
報告有效期多久
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。常規來說只要測試沒更新,測試不變檢測報告一直有效。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。
檢測費用價格
因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。